请问老师如何模拟运行中的水泵故障?(请问短接哪里安全?)目的是测试主备泵的转换功能
提 交
共 5 回答
同同不同 23-08-10
现在的控制柜一般有该功能按钮
1 赞 0 踩 [回复]举报
慢慢 23-08-10
新的水泵控制柜都有模拟故障按钮,老的控制柜里控制回路上每台水泵都对应一个热继电器,热继电器上有个红色按钮,按下就是模拟水泵故障。
南明离火 回复: 慢慢23-08-14
这个按钮 主机会显示故障的反馈吗 还是一定要拉空开
0 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 回复: 慢慢23-08-24
消防泵一般是没有热继电器的,不允许有过载保护。拉空开应该可以模拟故障
杋 回复: 阳明心24-12-16
有哪个地方的短接点么
最新问题
关闭
这个按钮 主机会显示故障的反馈吗 还是一定要拉空开