消防审验小百科 | (六)消防水带

消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。在消防审验过程中,我们应该对消防水带的产品型号、合格证明文件、功能实测等方面进行重点检查。

消防水带的验收步骤
    1.明确设计文件对消防水带的型号要求。
    设计文件中一般会对消防水带的材质和长度做出要求。
    2.核对现场消防水带的材质、型号。
    看材质和长度是否与设计一致。

▲检查消防水带材质、型号

    3.检查消防水带的合格证明文件。
    检查型式检验报告、合格证、消防产品信息标识等资料是否齐全有效,内容是否与现场消防水带一致。
    4.实测水带长度,检查扎口是否牢固。

▲测量水带长度

▲检查扎口是否牢固

    5.进行射水测试。
    百看不如一试,检查完上述内容后,应抽样对消防水带进行实际接水测试。测试点宜选择消火栓系统最有利点,并进行启泵射水测试。测试结果应满足水带编织层及内衬无漏水,接头扎绑处无滑脱或漏水,与消火栓连接紧密无明显漏水。


消防水带的参数和性能
    1.消防水带材质和型号
    消防水带的型号规格由设计工作压力、公称内径、长度、编织层经/纬线材质、衬里材质和外覆材料材质组成。


▲消防水带型号代码


▲消防水带型号示例

    如上图示例:该消防水带的设计工作压力为2.0MPa,公称内径为65mm,长度为20m,编织层经线材质为涤纶长丝,纬线材质为涤纶长丝,衬里材质为聚氨酯,其型号表示为:20-65-20涤纶长丝·涤纶长丝·聚氨酯。
    2.消防水带长度和公称直径

     根据GB50974-2014要求,室内消火栓应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。
    3.水带与消防接口连接性能

    水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。值得注意的是,在以往的验收检测过程中,经常发现有的消防水带接口仅采用喉箍进行固定,未采用铁丝进行绑扎,在使用过程中,容易出现脱落现象,尤其是和消火栓连接的这端。


▲卡扣式连接


▲铁丝扎绑连接


不合格消防水带——PVC衬里消防水带

    根据国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,PVC衬里消防水带作为落后产品已被淘汰。


▲PVC衬里消防水带已被淘汰

    总之,在验收过程中,建设单位应该严格按照相关规范及设计图纸要求选择适宜项目本身的消防水带。


文稿来源:公众号:漳州市住建局


请写下您的评论评论

共 0 评论

更多资讯

关闭

关闭