消防问答 > 火灾自动报警 提问

工厂内不同区域的两个消防控制室是否可以不设置主消防控制室?

一工厂A、B两个车间设置一个消防控制室,C车间设置一个消防控制室。是否可以不设置主消防控制室?


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
   1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
   2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
   3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。


AB两个车间按1个保护对象,C车间按1个保护对象。而不是一个工厂按一个保护对象,这样理解,是不是就可以不设置主消防控制室了?

请写下您的回答回答

精彩评论

urpig5 23-02-25

这问题核心是————保护对象

4个字


要先思考一下——谁是【保护对象】?【保护】手段是什么?


保护对象,可以是一个建筑、也可以是一个地块红线内的建筑群,甚至还有跨红线的建筑群。


保护手段,主要是指消火栓、喷淋灭火系统咯。与消防水泵、消防水池、消防水箱,直接挂钩。


也就是【保护对象】---【消防水泵】,挂钩。



一个建筑群,如果合用了一个消防泵房,那么这个【保护对象】里,应该一个主控室、一个分控室。


一个建筑群的若干建筑,如果分开设置消防泵房。那么每个泵房对应一片【保护对象】,每个【保护对象】分别设置自己的【消控室】

查看原文

消防黄河 23-02-27

两个控制室所联动控制的消防设备有无共用?有则需采用控制中心报警系统,应有主控室。您所描述情况,一般是采用控制中心报警系统。

查看原文

共 3 回答

一家三口,父母是一个家庭、孩子是一个家庭,这不就是俩家庭么


0 0 [回复]举报

