关于大厅室疏散距离

图2中b1+b2≤45m,这个计算值是怎样得来的?


请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友68723 22-09-21

(30+10)*1.25

0 0 [回复]举报

消防黄河 22-09-21

这是对行走距离的要求,是规范明确了的一个指标。若果您要问怎么计算得来的,那是根据人行速度和疏散时间要求等因素综合考虑计算得出的。可多看看规范条文解释。

0 0 [回复]举报

小黑13218525821 22-09-23

室内距安全出口不应大于30米,有自喷加百分25%,实在有困难时,可以布置一个不大于10米的走道。走道有自喷也加25%

30*1.25=37.5+(10*1.25)=50

0 0 [回复]举报