关于客房楼层走廊配置的灭火器

客房数>50间,在客房外的走廊布置灭火器时,按轻危险级配置还是严重危险级配置?

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防黄河 22-07-18

轻。

0 0 [回复]举报

9527 22-07-19

旅馆的客房,灭火器配置场所的危险等级为轻危险级。放置于走道的灭火器主要是应对客房着火情况,应按轻危险级配置灭火器。此旅馆,应对公共活动用房、多功能厅、厨房的灭火器,按照严重危险级配置。

1 0 [回复]举报