消防问答 > 安全疏散 提问

防火门抽查比例

住宅小区防烟楼梯间防火门抽查比例是如何规定的?

请写下您的回答回答

共 7 回答

石小东 22-03-18

根据 GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》,如果调试:

6.3.1 常闭防火门,从门的任意一侧手动开启,应自动关闭。当装有信号反馈装置时,开、关状态信号应反馈到消防控制室。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:手动试验。
6.3.2 常开防火门,其任意一侧的火灾探测器报警后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用专用测试工具,使常开防火门一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
6.3.3 常开防火门,接到消防控制室手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:在消防控制室启动防火门关闭功能,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
6.3.4 常开防火门,接到现场手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:现场手动启动防火门关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。
如果检验:

4.3.1 防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核查产品名称、型号、规格及耐火性能是否与符合市场准入制度规定的有效证明文件和设计要求相符。
4.3.2 每樘防火门均应在其明显部位设置永久性标牌,并应标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
4.3.3 防火门的门框、门扇及各配件表面应平整、光洁,并应无明显凹痕或机械损伤。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
如果安装:

5.3.1 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
5.3.2 常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
5.3.3 常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
5.3.4 防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查;按设计图纸、施工文件检查。
5.3.5 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查;查看设计图纸。
5.3.6 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
5.3.7 设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查。
5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:对照设计图纸、施工文件检查;尺量检查。
5.3.9 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:使门扇处于关闭状态,用工具在门扇与门框相交的左边、右边和上边的中部画线作出标记,用钢板尺测量。
5.3.10 防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定:
    1 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
    2 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
    3 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
    4 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。
    5 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。
    6 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙,均不应大于3mm。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:使门扇处于关闭状态,用塞尺测量其活动间隙。
5.3.11 防火门安装完成后,其门扇应启闭灵活,并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查;手动试验。
5.3.12 除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用测力计测试。

如果是验收:

7.3.1 防火门的型号、规格、数量、安装位置等应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观检查;对照设计文件查看。
7.3.2 防火门安装质量的验收应符合本规范第5.3节的规定。
7.3.3 防火门控制功能验收应符合本规范第6.3节的规定。

0 0 [回复]举报

岙庙人生   回复: 石小东22-03-21

请问上述检查过程有相关记录吗?有验证资料吗?保存多久?


0 0 [回复]举报

石小东   回复: 岙庙人生22-03-24

有,如果单位管理正规,在本单位档案室都能查到

0 0 [回复]举报

岙庙人生   回复: 石小东22-03-24

施工单位还是建设单位保存?

0 0 [回复]举报

石小东   回复: 岙庙人生22-03-25

依据《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010, 建筑消防设施档案应包含建筑消防设施基本情况和动态管理情况。基本情况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图等原始技术资料。动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、自动消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录。

10.2.1 建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。

1 0 [回复]举报

岙庙人生   回复: 石小东22-03-25

最终由建设单位长期保存?

0 0 [回复]举报

石小东   回复: 岙庙人生22-03-26

是啊

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭