消防问答 > 安全疏散 提问

关于敞开式外廊和楼梯间的形式

如若设置了敞开式外廊,是否在任何情况下都可仅设置敞开楼梯间?请问有什么限制要求吗

请写下您的回答回答

共 1 回答

林继青 21-10-21

5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
      1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;
      2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
      3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑


其它依照规范该怎样设就怎样设


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭