同时设置了敞开式外廊和敞开式楼梯间

假如一栋民用建筑,同时设置了敞开式外廊和敞开式楼梯间,那从疏散门到安全出口的距离怎么算)

请写下您的回答回答

精彩评论

电梯 21-08-11

同时存在只加不减才是正确答案,这个问题也是被培训机构们坑了几十万学员。请多看图集,多研习消防资源网,让自己的知识储备更加严谨。就不会出现像很多培训机构一样“仅甲甲为4”“只要有住宅就不能算多功能组合建筑”的笑话。


查看原文

共 4 回答

电梯 21-08-11

同时存在只加不减才是正确答案,这个问题也是被培训机构们坑了几十万学员。请多看图集,多研习消防资源网,让自己的知识储备更加严谨。就不会出现像很多培训机构一样“仅甲甲为4”“只要有住宅就不能算多功能组合建筑”的笑话。


查看原文

于,北京消防 21-08-11

疏散距离先增加5米,再减少5米(位于两个安全出口之间)或2米(位于袋形走道两侧或尽端)。

0 0 [回复]举报

电梯   回复: 于,北京消防21-08-11

同时存在只加不减才是正确答案,这个问题也是被培训机构们坑了几十万学员。请多看图集,多研习消防资源网,让自己的知识储备更加严谨。就不会出现像很多培训机构一样“仅甲甲为4”“只要有住宅就不能算多功能组合建筑”的笑话。


0 0 [回复]举报

消防网友74975 21-08-11

不减

0 0 [回复]举报

消防网友61315 21-08-14

加5米

0 0 [回复]举报