消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

【图】消防应急灯可以固定在电气金属槽盒上吗?

如图,消防应急灯可以固定在电气金属槽盒上吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

小唐12321 25-09-24

高度,照度满足要求就可以。只是安装然后打破桥架线皮。多注意

0 0 [回复]举报

刘洋   回复: 小唐1232125-09-24

这个回答说服力不够啊。

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018/4.5.1 灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。

金属槽盒既不是墙体也不是装修材料。

0 0 [回复]举报

徐海金 25-09-24

不可以,要加接线盒!

0 0 [回复]举报

周家斌 25-09-24

建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010

0 0 [回复]举报