EHS专家-DL 25-08-29
1、防火门、电话、广播一定要传输到主控室,漏电、电源监控非强制,建议传输状态信息到主控室,一般这两个系统控制权通常归属分控室;主控室可全局控制广播启停及电话调度,分控室仅限本地操作;
2、一般不用拉硬线去主控室,除非存在跨区域共用设备情况,主控室做了冗余控制权更好,如3里面地下室联通地下室排烟;
3、联动范围,分控室辖区:触发本区域广播、声光警报及应急照明;全局联动:地下室火灾 → 强制联动全项目(含地上单体)的广播及疏散系统,物理联通区域视为统一防火单元,需整体响应。确认火灾后主控室启动全项目应急广播。
感谢大佬回复:
1.防火门、电话、广播在分控室有人值班的情况下,是否还要接到主控室?是否可以通过外线电话方式沟通主控室,进行配合操作?“防火门、电话、广播一定要传输到主控室”这个有规范支持吗?
2.硬线直拉这方面,我的理解是,共用的就拉过去,不共用的就放在分控室。
3.联动控制,分控室辖区内发生火灾,先联动分控室辖区相关,如果主控室觉得有必要进行全局联动的时候,手动/自动进行全项目的联动。
还望大佬解答。