消防问答 > 安全疏散 提问

旅馆、酒店、民宿的客房门必须设置闭门器,或者其它消防安全设施吗?

旅馆、酒店、民宿的客房门必须设置闭门器,或者其它消防安全设施吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛丫头消防课堂 25-08-08

《建筑防火通用规范》实施后要求自行关闭,不一定是装闭门器,能关闭就行。但是还要注意烟密闭性。

6.4.1 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。

1 0 [回复]举报

李勤 25-08-08

《宿舍、旅馆建筑项目规范》(GB 55025-2022)第1.0.2条:宿舍、旅馆项目必须执行本规范。

少于15间(套)出租客房的旅馆项目除外(条文说明:本规范针对的是常规的宿舍、旅馆)。

由此可见此类情况(少于15间)可不执行《宿舍、旅馆建筑项目规范》相关规定。 《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)第6.4.1条:防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,

在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开

向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑

的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。此条未区分是否少于15间,故任何旅馆建筑的客房疏

散门应具有自动关闭功能

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭