输煤栈桥 布置一个直立型喷头,一个下垂型喷头,是否可行
提 交
共 6 回答
小唐12321 25-08-07
不行吧,为什么下垂,桥架宽度没超过吧
0 赞 0 踩 [回复]举报
appleba 回复: 小唐1232125-08-08
直立型喷头左边喷水范围会被桥架挡住呀
小唐12321 回复: appleba25-08-08
未超过标准宽度不需要下引,自立就可以,如果超过需要上喷加下引到桥架下,不能这样做。
好的,谢谢~麻烦帮忙看一下另外一个问题吧
https://b.1190119.com/article-12781.htm
牛丫头消防课堂 25-08-07
不合理,没有吊顶的场所应该安装直立型喷头。
你这个图纸中电缆桥架和喷头打架,喷头安装直立型喷头时,也要考虑对电缆桥架的影响
appleba 回复: 牛丫头消防课堂25-08-08
这个桥架对直立型喷头的影响太大了,如若往右边挪的话,两个喷头之间得距离太近了