对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况这句话怎么理解?疏散门直接通往室外,或是疏散楼梯间就设置在歌舞娱乐放映游艺场所内,如果不能满足上面描述的两种情况,该采用那种方式进行疏散距离的把控?求大佬解答!!!
提 交
共 3 回答
LHH2737 25-08-05
这句话主要是针对电玩城,网吧,舞厅这种大开间形式的歌舞娱乐场所,但他们又不能套用大开间30m的规范
如不满足就按9m,满足则按18m,建筑物全部有喷淋时*1.25
0 赞 0 踩 [回复]举报
WeiHL 回复: LHH273725-08-07
我两个疏散门是通往商场的疏散走道然后通过楼梯间进行疏散,他这个描述疏散门均为安全出口是否能符合,如果不行那我不是一整个网吧是不是只能按9米去控制?
牛丫头消防课堂 25-08-05
你可能混淆了“安全出口”和“疏散出口”的概念,疏散门都是疏散出口,但不一定是安全出口。
最新问题
关闭
我两个疏散门是通往商场的疏散走道然后通过楼梯间进行疏散,他这个描述疏散门均为安全出口是否能符合,如果不行那我不是一整个网吧是不是只能按9米去控制?