请教,仓库内喷淋采用早期抑制快速响应喷头时,根据喷规5.0.5条,假设现在最大净空高度为10.4米按红色线框这一栏取值,这时候货架最高高度可以是9米;同理考虑极端情况,假设最大净空高度是9.1米,还是按红色线框这一栏取值,这时候货架最高可设置的高度仍然是9米吗?也就是说在最大净空高度为9~10.5的范围内,货架最高可设置的高度都是9米,感觉很不科学的样子,这里适用线性插值法确定货架最高高度吗,还是一概都取9米?
提 交
共 2 回答
李勤 25-08-04
10.5是房间净空高度, 9米是储物高度(不是货架高度,也许你货架8.5米,储物高度9米)
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-08-04
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
4.2.7 符合下列条件之一的场所,宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统。当采用早期抑制快速响应喷头时,系统应为湿式系统,且系统设计基本参数应符合本规范第5.0.5条的规定。
1 最大净空高度不超过13.5m且最大储物高度不超过12.0m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;
2 最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所。