楼梯间直灌式加压送风的风机可以不设机房吗?

2层楼,封闭楼梯间因抗爆改造窗户都封闭了,想采用直灌式送风,请问风机可以直接设在二层顶部,不设机房可以吗

请写下您的回答回答

共 3 回答

懒得说 25-07-25

可以不设专用风机房,但设于室外的消防风机应有良好的遮阳、防雨、四周设有防护结构等防护措施,其周围至少6m范围内不应布置可燃物。

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-25

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-25

可以,但是需要一定耐火极限要求的不燃材料围护起来

0 0 [回复]举报