消防问答 > 火灾自动报警 提问

商户自主设置消防自动报警设备

各位老师,商圈内一栋4层的沿街商铺,在4层有一家旅馆,超300平,旅馆装修时自己设置了消防自动报警系统,供水系统没有接入主楼消防系统,请问这样符合要求吗?具体违反有哪些规范要求?谢谢

请写下您的回答回答

共 6 回答

李勤 25-07-10

该建筑内所有消防设施都应该联动启动,如果供水系统没有接入是否可以启泵。或者分控制室是否接入主控制室,主控制室能否联动启泵。

0 0 [回复]举报

牛疼 25-07-10

需要确认一下,消防供水系统没有接入主楼消防系统,是指的没有供水系统,还是说有独立的供水系统,亦或是供水系统的电控设施没有接入到主系统?

0 0 [回复]举报

红门铠甲   回复: 牛疼25-07-10

谢谢!

大楼有供水系统,旅馆自身只做了自动报警系统(没有接入大楼的消防自动报警系统),旅馆的供水系统没有做,也没有接入大楼的水系统。

0 0 [回复]举报

牛疼   回复: 红门铠甲25-07-10

你的意思就是说,旅馆设置的自己的报警系统,没有与主楼座连接,是不是符合要求。

0 0 [回复]举报

红门铠甲   回复: 牛疼25-07-10

是的

0 0 [回复]举报

邦哥 25-07-10

《消防设施通用规范》提到:


旅馆的自动报警系统没有和大楼的联网,怎么实现同时启动、停止所有的声光警报器。


这样设置是不符合规范要求的

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭