七氟丙烷外贮压5.6Mpa系统为什么150L和180L要配两个动力气瓶?有没有规范要求一定要两个,或者说是按什么计算方式得出需要两个,有老师知道吗?
提 交
共 4 回答
陈泽平 25-07-09
1 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-07-09
外贮压式七氟丙烷灭火系统通常采用5.6 MPa工作压力的储存容器,适用于远距离输送和大空间防护区。七氟丙烷外贮压系统的加压气瓶(动力气体瓶组)选择需根据系统工作压力和输送距离确定。压力越大、距离越远,需要的气瓶越多。
李勤 25-07-10
根据你防护区面积大小,瓶组与防护区距离、管网残留量,刨除喷洒后瓶组剩余量,经计算可以有效将瓶内灭火剂喷洒到防护区,有效进行灭火。
EHS专家-DL 25-07-10
配置两个动力气瓶是工程计算的必然结果,而非规范强制条款。具体数量需根据灭火剂充装量、管网长度、喷嘴数量等参数,通过流体力学计算确定。150L/180L储瓶因灭火剂质量大、输送阻力高,需双动力瓶保障系统在5.6MPa下满足喷放时间和压力要求。