消防问答 > 自喷灭火系统 提问

请问一下,喷水立管这样设置是否可以

请写下您的回答回答

共 7 回答

罗马苏丹 25-06-24

压力能满足就行,不过一般是从干管接出,不会这样接

0 0 [回复]举报

懒得说 25-06-24

在风管下方增设喷头有这种做法,上下喷头按照一个喷头流量计算。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-06-24

可以


0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-24

第一,DN25的管子上带了2个喷头,不符合《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第8.0.9条;

第二,吊架距离末端喷头超过750mm,不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.1.15条规定;


0 0 [回复]举报

消防小萌新   回复: 牛丫头消防课堂25-06-25

谢谢张老师,非常感谢您!

0 0 [回复]举报

消防小萌新   回复: 牛丫头消防课堂25-08-02

老师好,这个是自动喷水灭火系统设计规范7.2.3条图示,他这个也是两个喷头接在一个管子上面(一个直立喷头一个下垂喷头),一般来说设计的都是DN25的支管吧,这个是什么情况,谢谢

0 0 [回复]举报

李勤 25-06-26

只要喷头上端支管,管径满足要求就可以。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭