各位老师,最近在项目消防检查时遇到一个问题,变配电室做了灾后通风,风管出机房的位置设置了70℃防火阀,检查单位提出70℃防火阀在着火时因为温度很快就达到了熔断要求,因此一般在灾后通风时该阀门是关闭状态,那么灾后通风系统就无法起到排除室内有毒气体的作用,要求整改。请教各位老师,存不存在检查单位提出的这个问题,如果存在的话,怎么解决呢?
提 交
共 5 回答
牛丫头消防课堂 25-06-20
你设置电动调节阀就可以解决这个问题。火灾时联动关闭,火灾结束后打开风机和阀门通风。
0 赞 0 踩 [回复]举报
jzhj2006 回复: 牛丫头消防课堂25-06-20
多谢,不过只是做电动调节阀么?原本设计时就有和风机联动的电动风阀以及70℃防火阀,如果只是电动调节阀的话,不做防火阀,是不是不满足规范要求?
消防学消防 回复: 牛丫头消防课堂25-06-20
能否将70度防火阀移到配电室外,这样联动关闭后可以手动复位,复位后启动事故风机,不用电动阀?
牛丫头消防课堂 回复: jzhj200625-06-21
因为你这是气体防护区的通风管道,火灾时需要关闭,火灾扑救完成才能通风。
jzhj2006 回复: 牛丫头消防课堂25-06-23
已经设置了跟风机联动的电动风阀,平时开启,着火时关闭,事后手动或电动开启。只是是风管穿出变配电室的时候设置了70℃防火阀,要不不满足规范要求,现在的问题是这个70℃防火阀如果熔断关闭了,那么灾后通风的时候管路是不通的,需要整改的是这个70℃阀