露天的室外连廊属于安全区域?

位于三层,裙房与主楼连接的室外连廊,需要计算店铺的门至楼梯间的疏散距离?

请写下您的回答回答

共 6 回答

牛丫头消防课堂 25-06-19

室外连廊属于安全区域了,相当于已经疏散到室外了。

0 0 [回复]举报

罗马苏丹 25-06-19

疏散距离要计算的,从图上看,该露台没有什么可燃物,也不狭小,可以认为是安全区域

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-06-19

连廊肯定不算,但是有一定距离就算了。

0 0 [回复]举报

杨江峰 25-06-19

室外可算安全区域

0 0 [回复]举报

LHH2737 25-06-20

建筑设计防火规范:室外安全区域包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等

0 0 [回复]举报

Di Wu007 25-06-20

疏散到防烟楼梯间算是相对安全区域,疏散到室外区域算安全区域,疏散到室外了就不用算疏散距离了。

0 0 [回复]举报