5.5.24A 3 层及 3 层以上总建筑面积大于 3000m²(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间。
建规说:每层每座疏散楼梯间相邻部位设置1个避难间,意思是不是每个楼梯旁都要一个避难间?比方一层有三个楼梯,那就要三个避难间?
提 交
共 3 回答
罗马苏丹 25-06-19
是的,如果都属于老年人照料设施的疏散楼梯间,均需要设置避难间。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-19
牛丫头消防课堂 25-06-19
是的。规范要求,每座疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间。如果老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间
最新问题
关闭