为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?

问:为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?

答:

1、报警阀控制的管网可以跨防火分区和楼层

2、末端试水装置具有检测系统可靠性、报警阀报警功能的作用,所以每个报警阀组都应该在水利最不利点处设置一个。装置也可管网出水情况(针对管网)所以需要让每个区域管网送水检测,故其他防火分区和楼层要设置25mm试水阀

3、每个报警阀组的水利最不利点的洒水喷头设置末端试水装置,工作压力最低。若以同层或同防火分区流量系数最低的喷头出水量模拟,就做到系统范围内压力最小、流量最小的极端情况,实验中系统仍可启动则证明系统可靠。

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛丫头消防课堂 25-06-15

依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第4.1.3条,湿式系统、干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动,也就是说,一个喷头爆破,报警阀组就应该打开、压力开关动作,启动喷淋泵。

所以末端试水装置模拟的就是一个最小流量的喷头动作,看系统能否启动,当然希望动作越早越好。

0 0 [回复]举报