消防问答 > 安全疏散 提问

温泉中心的安全疏散距离是否按普通公共建筑标准?

温泉中心,功能包括泡池、淋浴、更衣、桑拿(泡池边独立1个单间),安全疏散距离是否可按普通公共建筑标准,不按歌舞娱乐场所标准。

PS:房间内至疏散门距离,可否计算到男、女入口的门帘?

请写下您的回答回答

共 3 回答

LHH2737 25-06-10

有桑拿、按摩功的浴场能必须按歌舞娱乐,

如果是只有洗浴功能,没有其他功能,可以按30m大开间计算

温泉中心应该都是大空间形式的,疏散距离应计算到最不利点,而不是房间门,更何况是门帘

0 0 [回复]举报

Madapple   回复: LHH273725-06-10

只要有一小间桑拿,套在大空间里,就必须按歌舞娱乐是么?

另外,请问是按照大空间内最不利点至门帘+门帘至安全出口计算距离总长吗?

0 0 [回复]举报

LHH2737   回复: Madapple25-06-10

一点桑拿都不能有

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭