20米高的的综合教学楼,6层,每层面积800平米,需要设置高位消防水箱吗
提 交
共 3 回答
消防网友68723 25-06-05
其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵; 3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-05
依据《消防设施通用规范 》GB55036-2022第3.0.9 条,不是必须设置的范围。
3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。
但是依据《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014第6.1.9条,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
影师 25-06-06
建议设置高位水箱,规范说了有安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但是这个安全可靠很难说服审图老师和消防队
2 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭