消防问答 > 自喷灭火系统 提问

报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米

报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS专家-DL 25-05-13

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)都有明确报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m。一般实际安装时建议预留15%的余量(即1.38m),以抵消施工误差和后期维护需求。

2 0 [回复]举报

陈泽平 25-05-13

5.3.1 报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:检查系统试压、冲洗记录表,观察检查和尺量检查。

2 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭