消防问答 > 防烟排烟 提问

应设置排烟设施的场所

请问怎么理解8.5.3的第3、4条与8.5.4条呢?都是经常有人停留的房间。


请写下您的回答回答

共 3 回答

潘天坤 25-04-30

无可开启外窗的房间,只要其中一个满足(经常有人停留或可燃物较多)就必须要设置排烟设施,常见功能房间很少两个都不满足;

公共建筑内建筑面积大于100平方米的地上房间,需要满足经常有人停留(这里不需要考虑可燃物的情况),才需要设置排烟设施(当然得先是有窗,无窗的话要按无可开启外窗那条考虑);

公共建筑内建筑面积大于300平方米的地上房间,需要满足可燃物较多(这里不需要考虑经常有人停留饿情况),才需要设置排烟设施


最后讲一句,公共建筑内经常有人停留和可燃物较多其实是相辅相成,难以避免,所以100和300界定其实就没那么清晰,基本都能引用得上

0 0 [回复]举报

消防网友68723 25-04-30

8.5.3,针对地上房间,第3点,公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;
    4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间;8.5.4针对地下,要求更严,相应变为50,200

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-05-01

8.5.3条,说的是地上的有人、有窗的房间;8.5.4条,针对的是地下、半地下的房间,以及地上的无窗房间,经常有人的情况;

0 0 [回复]举报