消防问答 > 安全疏散 提问

商店营业厅的人员密度上限值和下限值到底怎么取值,是按规模3000平米这个规模是指整个项目的商业规模,还是单体的商业规模,有点不清楚

商店营业厅的人员密度上限值和下限值到底怎么取值,是按规模3000平米,这个规模是指整个项目的商业规模,还是单体的商业规模,有点不清楚

请写下您的回答回答

共 3 回答

LHH2737 25-03-26

3000m2指的是整个建筑的建筑面积

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-03-26

  • 商店营业厅的人员密度取值以‌单层营业厅的建筑面积‌为基准,而非整个项目的商业规模或单体建筑总规模。具体判断标准为:
    • 营业厅建筑面积 ≤3000㎡‌:取《建规》表5.5.21-2中的‌上限值‌‌。
    • 营业厅建筑面积 >3000㎡‌:取《建规》表5.5.21-2中的‌下限值‌‌。

    另外:建材商店、家具及灯饰展示建筑的人员密度可按上述标准值的‌30%‌计算‌

1 0 [回复]举报

闲淡潮人 25-04-25

3000平方的限值是指单体商店建筑的营业厅总建筑面积。(一般不讲究的话就用单体总建筑面积)



0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭