请问6.8升的正压式空气呼吸器压力低于多少需要充装?
我记得以前见过不能低于百分之多少,现在也找不到了
请将规范要求条款说一下。谢谢
提 交
共 2 回答
EHS专家-DL 25-03-20
是否说的是《正压式消防空气呼吸器 XF124-2013》这个规范?
一般气瓶工作压力(30MPa)、报警阈值(5-6MPa)及充装下限(24MPa)。
1 赞 0 踩 [回复]举报
果珍 回复: EHS专家-DL25-09-19
谢谢