针对是多少周岁的群体呢?中小学的校外培训机构可以参照教育部办公厅 应急管理部办公厅关于印发《校外培训机构消防安全管理九项规定》的通知(教监管厅函〔2022〕9号)、建筑设计防火规范GB50016、建筑防火通用规范GB55037,必要的时候还可以参考教育建筑相关规范
一般是选择主体已经通过消防设计审查、消防验收(备案)手续的场所,如果没有进行改动可以不需要重复申报消防验收,不过要注意要符合教育部办公厅 应急管理部办公厅关于印发《校外培训机构消防安全管理九项规定》的通知(教监管厅函〔2022〕9号)相关要求
如果使用性质变动并且内部进行装修改造,就需要申报消防验收(备案)手续
托儿所用于哺育和培育3周岁以下婴幼儿, 幼儿园用于3周岁至6周岁的幼儿进行集中保育、教育,楼主说的托育可能和中小学生不沾边