返回 查找 头条 题库 下·载 评论

消防水泵直接串联供水-可靠性保护措施

更多精彩→消防资源网 举报 20-07-15 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:消防水泵直接串联供水时,须采取可靠性保护措施!

 

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,也可以采用消防水泵直接串联供水的方式。

当采用消防水泵直接串联供水的方式时,应采取确保供水可靠性的措施,供水可靠性的措施,除了常规的技术保障性措施外,另须包括以下措施:

一、消防水泵宜从低区到高区应依次顺序启动,在图示系统中,宜先启动下面的转输泵,后启动上面的高区消防水泵。

二、应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。在图示系统中,高区消防水泵的出口应设置减压型倒流防止器,以防止止回阀失效,对下面的转输泵造成超压影响 。

三、应校核系统供水压力,尤其需要校核低流量高扬程时的系统工作压力。注:管网供水压力会因流量高扬程时出现最大扬程叠加,管道系统的设计强度应满足此要求。

 

参考视频:

1、消防给水分区供水概述

2、消防给水系统-消防水泵串联-分区供水

3、消防给水系统-消防水泵并联-分区供水

4、消防给水系统-减压阀减压-分区供水

5、消防给水系统-减压水箱减压-分区供水

6、消防给水系统-系统工作压力

7、消防给水系统 - 系统工作压力·设计工作压力·工作压力·试验压力

8、消防给水系统 - 强度试验和严密性试验


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭