请问室内外消火栓管网能否共用?有规范要求么?
提 交
共 2 回答
消防知识站 24-12-21
室内外消火栓管网在满足一定条件下可以共用。
要求: 1. 合用条件 - 室内外消火栓管网可以合用,但需保证室内外消火栓的用水量和压力要求2。 - 合用的消防泵和管道必须同时满足室内外消火栓的压力和流量之和。 2. 规范参考 - 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014,室外消火栓和室内消火栓在特定条件下可以合用一个系统。 - 《建规》8.1.4条规定,建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并,但需保证在最大用水量时仍能提供足够的消防用水量。 综上室内外消火栓管网在满足特定条件和要求时是可以合用的。
2 赞 0 踩 [回复]举报
小罗!!! 24-12-27
可以共用,但水池的有效容积需要核算够不够
0 赞 0 踩 [回复]举报