消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 防烟排烟系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

观点:怎样计算走道防烟分区的长边长度!

发布时间:2021-09-27 10:05消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:怎样计算走道防烟分区的长边长度,地方标准各执一词,差距甚大,以相同的口形走道为例,不同地方标准的取值差距可达4倍!

限制走道防烟分区的长边长度,目的是确保排烟系统的有效性和可靠性,其长边长度的计算,应与排烟风管的设置形式相关,不应采用固化的规则条文!

本文用简洁明确的规则,解决所有走道防烟分区长边长度的计算问题,供参考!

第一章 地方标准的主流观点

关于防烟分区的长边长度,无规范条文可循,地方标准各执一词,差距甚大!

一、目前的主要争议是口形、日形走道计算,下面以口形、日形走道为例(图示1),将目前地方标准的三大主流观点列示如下:

观点1:以计量轨迹不重复为原则计算最大长度L,图示1中L=2a+2b。

观点2:以任意两点之间最大的沿程距离计算最大长度L,图示1中L=a+b。

观点3:按任一条长边长度计算(非环形内走廊的总长),图示1中L=b。

(图示1)-口形、日形走道示意图

二、由上可知,对于四边相等的口形或日形走道,观点1和观点3的取值差距可达4倍!

第二章 本文观点-基本原则

防烟分区过大或过小,都会影响排烟效果,《防排烟技术标准4.2.4明确了防烟分区的最大允许面积和最大允许长度,这是相互制衡的两个要素直接影响排烟效果

限制走道防烟分区的长边长度,目的是确保排烟系统的有效性和可靠性,其长边长度的确定,应与排烟风管的设置形式相关,不应采用固化的规则条文!

一、基本原则:

1、本文认为,走道防烟分区的长边长度,可依两个原则确定,以相对较大值为准:

原则1:不应小于走道任意两点之间的最大沿程距离(以最快捷路径计)。

原则2:不应小于排烟总管出口至最远处排烟口的最大沿程保护区域长度(沿排烟风管方向的走道长度)。

2、原则1相当于第一章观点2的计算方式,应沿走道方向的最快捷路径计。

3、原则2的沿程保护区域即沿排烟风管方向的保护区域,保护区域起点为排烟总管出口第一个排烟口的保护区域,终点为最远处排烟口的保护区域。

4、对于自然排烟系统,规范已限制了的自然排烟口的设置距离,不存在机械排烟系统的极端情况,可直接按原则1处置。

5、具体要求,参后续示例及图示8理解。

二、原则2的意义:

规范限定了防烟分区的最大允许长度,原则2可防止某路排烟风管保护距离过长的极端情况。

示例:在图示13中,因受现场条件限制,排烟总管只能往一侧伸展,原则2的计算长度L2=2a+2b(这是最不利的极限情况,相当于第一章观点1的计算长度),是原则1的两倍,本图示的防烟分区长边长度按原则2确定,L=L2=2a+2b。依规范要求,L2不能超过防烟分区的最大允许长度,有效防止了类似极端情况的发生。

注1:排烟风管过长,有效性和可靠性降低,应予适当控制。

注2:只要合理设置排烟风管,原则2的长度就不会超过原则1。也就是说,正常合理设置排烟风管的情况下,走道防烟分区的长边长度可直接按原则1处置。

第三章 示例讲解

依据第二章基本原则,将各类型走道的计算,示例讲解如下:

一、一字型走道:

1、原则1计算长度:任意两点最大沿程距离L1=a。

2、原则2计算长度:图示2的最大沿程保护区域长度L2=a,图示3的最大沿程保护区域长度L2=b。

3、结论:由图示可知,不管排烟总管的出口位置在哪里,L2均不会大于L1一字形走道可依原则1确定防烟分区的长边长度

二、L型、折线型等类似走道:

L型(图示4)、折线型走道(图示5、图示6),计算方式与一字形走道一致,可依原则1确定防烟分区的长边长度

三、T形走道(图示7):

1、原则1计算长度:当a≥c时,任意两点最大沿程距离L1=a+b。

2、原则2计算长度:最大沿程保护区域长度L2=a+b。

3、结论:由图示可知,不管排烟总管的出口位置在哪里,L2均不会大于L1,T形走道可依原则1确定防烟分区的长边长度。

注:图示8为主要部件标识,本文图示均相同,不另重复。

四、H形走道:

1、原则1计算长度:当c≥a时,任意两点最大沿程距离L1=b+2c。

2、原则2计算长度:

图示9中,最长侧排烟风管所保护走道的最大走道长度L2=b+2c(ca);

图示10中,最长侧排烟风管所保护走道的最大走道长度L2=b+c。

注:排烟总管分支为两个方向的排烟风管,只计算最长侧风管。

3、结论:由图示可知,不管排烟总管的出口位置在哪里,L2均不会大于L1,H形走道可依原则1确定防烟分区的长边长度。

五、口形走道:

1、原则1计算长度:

任意两点最大沿程距离L1=a+b。

2、原则2计算长度:

图示11中,两侧风管对称布置,单侧排烟风管所保护走道的最大走道长度L2=(1/2)a+b+(1/2)a=a+b。

图示12中,右侧排烟风管所保护走道的最大走道长度L2=(1/2)a+b+a=1.5a+b,大于原则1的计算长度。

图示13中,右侧排烟风管所保护走道的最大走道长度L2=2a+2b,大于原则1的计算长度。

3、结论:由图示可知,对于口形走道,依风管设置方式不同,原则2的计算长度可能大于原则1,在图示11中,防烟分区的长边长度为a+b,在图示12中,防烟分区的长边长度为1.5a+b,在图示13中,防烟分区的长边长度为2a+2b这是最不利的极限情况相当于第一章点1的计算长度

 

(图示13)

六、日形走道:

日形走道的计算方式和原则,与口形走道相同,示例中,图示14的防烟分区长边长度为a+b,在图示15的防烟分区长边长度为1.5a+b。

注:当排烟管有多个分支时,只计算最长保护长度的分支。

和口形走道类似,依风管设置方式不同,日形走道原则2的计算长度可能大于原则1,不再另述。

第四章 总结

一、观点总结:

1、对于一字形、L形、折线形、H等形式的走道,原则2的计算长度不会大于原则1,可直接依原则1计算防烟分区的长边长度。

2、对于口字形、日字形等类似走道,原则2的计算长度可能大于原则1,应取较大者作为防烟分区的长边长度。

3、对于自然排烟系统,规范已限制了的自然排烟口的设置距离,不存在机械排烟系统的极端情况,可直接按原则1处置。

二、申明:

本文观点供参考!

有地方标准的地区,建议按地方标准执行;没有地方标准的地区,可酌情确定。

第五章 附录:地方标准索引

一、广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑:

问题 33:第4.2.4条,不规则内走道如何计算长度以及划分防分区?

内走道按计量轨迹不重复来计算最长的长边即计算长度, 防烟分区的划分按表4.2.4

二、《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》:

7.2.11 对于矩形、L 形形状的房间(防烟分区),其任一边长度不应大于《防排烟标准》第 4.2.4 条中规定的防烟分区长边的最大允许长度;对于多边形和圆形房间(防烟分区),能覆盖(包含)该房间(防烟分区)且覆盖面积最小的矩形,该矩形的任一边长度不应大于防烟分区长边的最大允许长度。对于走道或回廊(含单条或多条组合),其防烟分区的长边长度可按分区内任意一点沿烟气扩散路径蔓延的最大沿程距离确定。

三、南京《建筑防烟排烟系统技术标准》技术研讨会信息:

12、条文4.2.4规定防烟分区的最大允许面积和长边最大允许长度,当遇到坡屋顶时空间净高如何选取?走道长边的最大允许长度,环形内走廊如何确定?

答:坡屋顶的空间净高按照防排烟图示P140页第2.3条说明确定。环形内走廊长边最大允许长度可理解为任一条长边的长度,而非环形内走廊的总长。

四、广西制冷学会《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑:

28 第4.2.4条,对于“口”“日”型走道的防烟分区长度如何计算?

答:按防烟分区中任意两点的沿程中线最大值计算。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

观点:怎样计算走道防烟分区的长边长度!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读