- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
洗浴中心-建筑防火及消防设施要求!
石峥嵘:洗浴中心业态复杂,一味从严不利于功能发挥(合规未必合理),过度从宽可能带来安全隐患(合理未必合规)!
洗浴中心的建筑防火要求,可以通过合理的防火分隔及安全疏散措施,划为不同业态的防火分隔区域,以期获得合规且合理的消防安全解决方案!
洗浴中心属于火灾高风险场所,其消防设施的设置,宜统一按歌舞娱乐放映游艺场所实施!
本文所述的洗浴中心,是指提供沐浴服务的休闲场所,往往集洗浴、桑拿、餐饮、客房、棋牌、娱乐、健身等多种功能于一体。
一、洗浴中心属于火灾高风险场所:
从建筑防火的角度,洗浴中心往往兼备歌舞娱乐放映游艺、桑拿、按摩、足浴、餐饮、健身、旅馆等多种业态,装修(装饰)材料往往难以达到规范要求,实际运营中,通常采用封闭式管理,安全疏散问题突出,属于火灾高风险场所!
二、洗浴中心属于公众聚集场所和人员密集场所:
洗浴中心属于公众聚集场所和人员密集场所,相关概念及区别应用,详见专题分解:区别及概念-人员密集场所•公众聚集场所•公共娱乐场所•歌舞娱乐放映游艺场所!
三、洗浴中心的建筑防火,可以通过合理的防火分隔及安全疏散措施,划为不同业态的防火分隔区域,适应不同的建筑防火及安全疏散要求,以期获得合规且合理的消防安全解决方案!
严格来说,具备桑拿、按摩、足浴等娱乐功能的洗浴中心,应属于歌舞娱乐放映游艺场所,歌舞娱乐放映游艺场所具有较大的火灾危险性,《建筑设计防火规范》对这类场所的设置楼层、厅室面积以及防火分隔措施等,提出了限制性或加强性要求,通过提高此类场所的防火设计指标,以利人员疏散和逃生。
很明显,如将洗浴中心整体按歌舞娱乐放映游艺场所定性,将严重影响其功能发挥,实际应用中,可以将歌舞娱乐放映游艺场所、餐饮、健身、客房等部位,按规范要求划为不同的防火分隔区域,根据各自的业态定性。
注1:《建规》5.4.9明确定性的歌舞娱乐放映游艺场所外,附带按摩、足浴、桑拿等类似功能的休息室、客房等,也应列为歌舞娱乐放映游艺场所。
注2:洗浴中心的消防设施,应整体按歌舞娱乐放映游艺场所确定,不同功能分区的建筑防火要求,可参专题:
4、旅馆、酒店、宾馆、度假村、疗养院-建筑防火及消防设施要求!
注3:设置有汗蒸场所的洗浴中心,除满足歌舞娱乐放映游艺场所的相关规定外,尚应符合《汗蒸房消防安全整治要求》【公消〔2017〕83号】的相关规定。
四、人员密度的确定,应相对从严:
通常情况下,洗浴中心的餐饮等部位,人员较为集中,人员密度的确定,不应小于食堂标准(1m²/座)。
五、合理规划疏散路径:
洗浴中心通常采用封闭式管理,给安全疏散带来一定难度,应合理规划疏散路径,不应采用T型、回形疏散路径,禁止采用倒T型疏散路径,参见专题:T形、回形走道的宜与忌-消防安全疏散原则及应用!
六、装修(装饰)材料应严格执行规范要求:
洗浴中心的装修档次高,装修材料应严格执行《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等相关规范要求。
七、员工宿舍不应和洗浴中心合建:
员工宿舍不应和洗浴中心合建,如宿舍和洗浴中心处于同一建筑,应采取严格的防火分隔措施,且宿舍的安全疏散应完全独立。
有关宿舍的建筑防火要求,可参考:宿舍建筑-建筑防火及消防设施要求!
八、消防设施应参照“歌舞娱乐放映游艺场所”执行:
洗浴中心的装修档次高,通常采用封闭式管理,属于火灾高风险场所,其消防设施的设置,宜统一按“歌舞娱乐放映游艺场所”执行(包括附属的餐饮、健身、客房等部分)。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热