消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 防烟排烟系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

储烟仓高度(厚度)的计算方法!

发布时间:2020-07-16 11:09消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度,是决定挡烟垂壁高度的关键指标,挡烟垂壁、梁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度。

 

储烟仓 ,是位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度。

为了保证人员安全疏散和消防扑救,必须控制烟层厚度即储烟仓高度,储烟仓高度(厚度)的计算方法如下:

 

一、 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;

 

二、 当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。

 

三、按以上一、二项要求取值的储烟仓厚度,应保证储烟仓底部距地面的高度大于安全疏散所需的最小清晰高度Hq,当不能满足此要求时,储烟仓厚度取值如下:

 

1、走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,这时储烟仓厚度应取值为:

 储烟仓厚度=1/2 H'

 

2、其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1×H',这时储烟仓厚度应取值为:

 储烟仓厚度=H'-Hq

  =H'-(1.6+0.1×H')

式中:Hq—最小清晰高度(m);

          H' —对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)

        


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

队长 2025-03-12 12:24 00 [回复]举报

第三项算出来储烟仓厚度太大。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

储烟仓高度(厚度)的计算方法!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读