- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
敞开楼梯间&敞开楼梯-判别原则,概念、功能及应用!
本文阐述敞开楼梯间和敞开楼梯的概念、功能及应用,尤其提出了两者的区分和判别原则!
参考专题:
一、楼梯间有哪些形式?何谓敞开楼梯间?
有关疏散楼梯间的主要形式,参专题:疏散楼梯间、疏散楼梯-主要形式及应用!
2、实际应用中,需考虑开口尺寸因素,通常认为,敞开楼梯间对疏散走道的开口尺寸,不应大于楼梯间周长的1/4,较小的开口尺寸,有利于防范烟气侵害。示例:在图示2中,L1不应大于(2L1+2L2)/4。
3、在图示3中,L1>(2L1+2L2)/4,不能作为敞开楼梯间。确有需要,可以适当收窄开口宽度,确保L1≤(2L1+2L2)/4,以满足敞开楼梯间要求,具体做法,可参图示4,在图示4中,L3≤(2L1+2L2)/4,可视为敞开楼梯间。
(图示4)
对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,敞开楼梯间可作为竖向安全疏散通道,可视为相对安全区域,敞开楼梯间的入口,可视为安全出口。
对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,敞开楼梯间连通的不同楼层,可划为独立的防火分区。在图示5的建筑中,虽然有敞开楼梯间连通,但不同的楼层还是可以划分为独立的防火分区。
(图示5)
六、何谓敞开楼梯?怎样区分敞开楼梯和敞开楼梯间?
1、敞开楼梯,也称开敞式楼梯,是直接对室内开放,没有形成围合空间的楼梯,敞开楼梯不能抵御烟火侵袭,不能作为竖向疏散的安全空间,也不能视为不同楼层的防火分隔措施。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
消防网友20169 2021-02-22 08:36 1 赞
0 踩 [回复] 举报
想请教下石老师,问题二中怎样判断某个楼梯是否属于敞开楼梯间?开口不应大于楼梯间周长的1/4,这个标准是通过实验得出来的还是有具体出处。谢谢
消防网友68204 2021-02-26 10:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、敞开楼梯,也称开敞式楼梯,是直接对室内开放,没有形成围合空间的楼梯,敞开楼梯不能抵御烟火侵袭,不能作为竖向疏散的安全空间,也不能视为不同楼层的防火分隔措施。 建筑内设置的敞开楼梯、自动扶梯等,其上、下层相连通的开口,防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算(或应采用防火卷帘等防火分隔措施)。
2、通常情况下,我们认为,当敞开楼梯间对疏散走道的开口尺寸,大于楼梯间周长的1/4时(具体要求,参问题二),楼梯间将更容易受火灾烟气危害,也应视为敞开楼梯。
建议是否修改为开敞楼梯,这样概念就不会与上面的敞开楼梯矛盾混淆呢。
全部评论
最新 / 最热