应急照明疏散指示系统-回路灯具的连接方式!

发布时间:2020-07-16 11:06消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。特例:在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头连接,但应采用专用工具方可拆卸的方式。

关于应急照明电源输出回路能否使用电源插座的问题,规范标准一波几折:

1、2008版《民用建筑电气设计规范》(JGJ16)要求:“严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。(13.9.12-4
2、在2011版《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242)中,对应急照明灯的电源插座进行了补充说明,供应急灯的电源回路可以设置电源插座。(9.2.2条文解释)
3、2018版《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)明确了具体要求,应以此作为处置标准:
为了保障系统运行稳定性和应急启动可靠性,应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。3.3.2
在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。4.5.5 

 

 