- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!
石峥嵘:防火卷帘的设计应用,不同规范要求迥异,条文错杂!
本文总结《建规》《人防》《车规》等主流规范要求,归类防火卷帘的应用!
同时,重点列示了防火卷帘的禁用和限制情形(设计应用中最容易出错的问题),解答规范争议!
本文共分6大章节,附视频分解:
1、防火卷帘的禁用和限制场所。
2、防火卷帘的选型原则。
3、防火卷帘的限制要求(示例讲解)。
4、防火卷帘的分类。
5、3D视频分解及应用。
6、规范争议及疑难探讨。
防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌(建规6.1.7,强条)。防火墙的耐火极限,包括承载能力、耐火完整性、耐火隔热性能等关键指标,要求试件在耐火试验期间能够持续保持其承载能力。
防火卷帘为非承重构件,其耐火极限的判定,主要是耐火完整性、耐火隔热性。防火卷帘不能替代防火墙,宜应用于防火墙的局部洞口,也可应用于防火墙的梁柱框架洞口,承载防火卷帘的梁柱等框架构件,应满足防火墙的防火性能要求,不得影响防火墙的结构和防火性能。
十、防火卷帘应用于承重墙时,应设置于局部洞口或梁柱楼板等框架的洞口。
原则上,非承重构件不能直接替代承重构件,防火卷帘不能替代承重墙,宜应用于承重墙的局部洞口,也可应用于承重墙的梁柱楼板等框架洞口,承载防火卷帘的梁柱楼板等框架构件,应满足承重墙的防火性能要求,不得影响承重墙的结构和防火性能。
十、有关防火卷帘的应用原则和禁忌场所,参专题:防火玻璃、防火卷帘| 应用原则·禁忌场所!
第二章 防火卷帘的选型原则
防火卷帘的应用,各规范要求迥异,条文错杂,实质上,规范要求的很多功能,本身属于产品标准已明确的基本功能,无须另行规定。
防火卷帘的应用,可归类总结为:仅汽车库车道可以使用普通钢质防火卷帘,其他情况下均应采用特级防火卷帘。
一、防火卷帘的耐火极限不应低于所设置部位墙体的耐火极限要求。
按耐火极限分类,防火卷帘可以分为2小时和3小时两个类型,目前厂家生产的防火卷帘,耐火极限均为3小时。
对于耐火极限不低于4.00h的防火墙,如确需使用防火卷帘,应对防火卷帘的耐火极限予以认定,确保满足4.00h耐火极限要求。
二、以耐火完整性和耐火隔热性为判定条件的防火卷帘,就是特级防火卷帘,特级防火卷帘本身具备防烟功能。特级防火卷帘主要分为无机特级防火卷帘和钢质(水雾式)特级防火卷帘两类。
无机特级防火卷帘由双层无机帘面组成,属于双轨双帘。
钢质(水雾式)特级防火卷帘通常为单层钢质卷帘,配以水雾或喷淋系统保护,符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求。
三、仅以耐火完整性为判定条件的防火卷帘,就是普通钢质防火卷帘,实际应用中,仅汽车库车道可以使用此类卷帘。
除汽车库车道设置的防火卷帘外,其他情况下如采用普通钢质防火卷帘,均必须配套设置自动喷水灭火系统保护(即防护冷却系统),系统繁杂,造价高,基本不会采用。实际应用中,通常直接采用无机特级防火卷帘或钢质(水雾式)特级防火卷帘。
四、综上所述,汽车库车道可以使用普通钢质防火卷帘,其他情况下通常采用特级防火卷帘。注:即使在汽车库车道等部位,仍建议采用特级防火卷帘。
参考条文:《建规》6.5.3、《人防》4.4.3、《车规》5.2.7。
第三章 防火卷帘应用长度的限制要求
限制规则:不得采用大面积、大跨度的防火卷帘进行水平防火分隔,除汽车库及其他建筑中的中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
示例解说如下:
一、防火分隔部位的宽度是指某一防火分隔区域与相邻防火分隔区域两两之间需要进行分隔的部位的总宽度。
在如图所示的建筑平面中,包括A、B、C三个防火分区,虽然B区与A区、C区均相邻,但在计算B区防火分隔部位宽度的时候,B区应和A区、C区分别计算,而并不是将B区的卷帘全部叠加。
本示例中:
1、当计算B区与A区之间的卷帘宽度时,防火分隔部位的宽度按L3计算:当L3≤30米时, d3≤10米; 当L3>30米时, d3≤(1/3)L3,且d3≤20米;
2、当计算B区与C区之间的卷帘宽度时,防火分隔部位的宽度按L1计算:当L1≤30米时, d1+d2≤10米; 当L1>30米时, d1+d2≤(1/3)L1,且d1+d2≤20米。
二、在如图所示的建筑平面中,防火分区A与相邻的防火分区B有2条边L1、L2相邻,则A区与B区的防火分隔部位的总宽度为L1与L2之和。
当计算A区与B区之间的卷帘宽度时,防火分隔部位的宽度按L1+L2计算:
当L1+L2≤30米时,d1+d2≤10米;
当L1+L2>30米时,d1+d2≤1/3(L1+L2),且d1+d2≤20米;
三、需要说明的是,建筑中庭部位的周围连通空间,可以采用防火卷帘进行防火分隔,设置宽度并不受上述要求的限制,且中庭部位防火卷帘的宽度不计入防火分隔部位的宽度。
如图所示:
1、防火分区B和防火分区C的防火分隔部位宽度按L2计算:
当L2≤30米时,d2≤10米;
当L2>30米时,d2≤(1/3)L2,且d2≤20米;
2、防火分区A和防火分区C的防火分隔部位宽度按L1计算:
当L1≤30米时,d1≤10米;
当L1>30米时,d1≤(1/3)L1,且d1≤20米;
第四章 防火卷帘的分类
一、按规范定义分类(《防火卷帘》GB14102-2005),防火卷帘可分为钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、特级防火卷帘,其中,无机纤维复合防火卷帘已停用。
1、钢质防火卷帘也称为普通防火卷帘,包括符合耐火完整性要求的钢质防火卷帘,以及符合耐火完整性要求和防烟性能要求的钢质防火、防烟卷帘。
钢质防火卷帘不能满足隔热性能要求,需要增加独立的防护冷却系统保护(或水幕冷却系统保护),才能满足《建规》6.5.3要求,已极少使用。
2、特级防火卷帘是符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘,主要包括无机特级防火卷帘和水雾式(汽雾式)钢质特级防火卷帘。
无机特级防火卷帘:由双层无机帘面组成,符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求。
水雾式(汽雾式)钢质特级防火卷帘:通常为单层钢质卷帘,配以水雾或喷淋系统保护,符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求。

二、根据《防火卷帘》GB14102规定,防火卷帘按耐火极限分类,可以分为2小时和3小时两个类型。
根据规范要求,用于防火墙部位的卷帘耐火极限不应少于3小时,因此,目前厂家生产的防火卷帘,耐火极限均不会少于3小时。
注:防火卷帘分类形式很多,本文仅列示与设计应用相关的类别。
主要结构及工作原理(3D)
第六章 争议探讨
一、自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位,是否受防火卷帘应用长度的限制?
1、问题由来:
根据规范要求,除汽车库及建筑中的中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
也就是说,建筑中庭部位不受防火卷帘应用长度的限制,那么,建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位,是否受防火卷帘应用长度的限制呢?
2、参考建议:
实际使用过程中,防火卷帘存在着防烟效果差、可靠性低等问题,存在较大消防安全隐患,设计中要尽量减少防火卷帘的使用,限制防火卷帘应用长度的做法,可以防止在建筑中大量采用大面积、大跨度的防火卷帘替代防火墙进行水平防火分隔。
中庭以及自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位,均有其特殊性,这些部位不方便设置防火墙,上下层连通区间不会有可燃物,而且这些部位的上下层通常会同时设置防火卷帘,即使某一层卷帘出现问题也不会影响防火有效性。
因此,自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位,应和中庭部位类似,设置防火卷帘时不受应用长度的影响,上下连通开口可全部采用防火卷帘分隔。
二、有没有耐火极限为4小时的防火卷帘,为什么现在厂家的防火卷帘耐火极限均为3小时?
防火卷帘属于强制性产品认证目录内的消防产品(现已转为自愿性认证),必须符合现行产品标准《防火卷帘》GB14102,产品标准中的耐火极限,只有2h和3h两个类别。因此不会有耐火极限4小时的防火卷帘。
另外,由于现行设计标准中,大部分情况下都是要求防火卷帘耐火极限3h,而且2h和3h防火卷帘的成本相近,因此,目前厂家都仅生产耐火极限为3h的产品。
注:如乙类厂房、丙类仓库等因特殊要求需要使用防火卷帘,应对防火卷帘的耐火极限予以认定,确保满足4.00h耐火极限。
三、防火卷帘的防烟功能如何实现?
根据《建规》6.5.3要求:防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
目前情况下,通常都是选用特级防火卷帘,这类卷帘本身就具备防烟功能,是产品标准《防火卷帘》(GB14102)的基本要求。如选用非特级的普通防火卷帘,则需要明确防烟功能要求。
防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的空隙,应采用防火封堵材料封堵,应依相关施工规范标准施行。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:避难层(间)-防火窗&可开启外窗,矛盾释疑!
- 下一篇:防火卷帘,3D分解!
全部评论
最新 / 最热