石峥嵘:仓储场所(仓库)人员较少,现行规范未就仓储场所(仓库)的疏散距离作出规定,本文主要讲述生产建筑(厂房)的安全疏散距离。

参考专题:

直线距离·行走距离-计算原则,障碍物影响!

 

一、厂房疏散距离和民用建筑疏散距离的区别:

1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定,具体要求,参专题:

公共建筑| 消防安全疏散距离!

住宅建筑| 消防安全疏散距离!

2、厂房的安全疏散,同样可分为危险区域(车间)和次危险区域(疏散走道),危险区域疏散距离为车间内任意一点至车间疏散门的距离,次危险区域疏散距离为车间疏散门至安全出口的距离。

不同于民用建筑,厂房的安全疏散仅控制疏散总距离,即厂房内任一点至最近安全出口的直线距离,对于存在疏散走道的厂房,疏散距离是次危险区域(疏散走道)和危险区域(车间或房间)的总距离。

二、厂房安全疏散距离的计算:

《建规》3.7.4要求,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定:

图片

由本规定可知,影响厂房建筑疏散距离的因素,主要包括火灾危险性类别、建筑分类等。火灾危险性越大,疏散距离越小;高层建筑严于单多层建筑,地下建筑严于地上建筑;耐火等级越高,疏散距离越长,对于一、二耐火等级的丁、戊类单、多层厂房,疏散距离不限。

三、厂房的疏散距离计算,无需分别控制危险区域(车间)和次危险区域(疏散走道)疏散距离。

不同于民用建筑(公共建筑和住宅),厂房通常以大空间的车间为主,厂房的疏散距离计算,无需分别控制疏散走道和车间的疏散距离,当车间通过疏散走道疏散时,疏散距离为两者叠加。

示例1:图示1的厂房建筑,A点至最近安全出口的距离为a1+a2,B点至最近安全出口的距离为b1+b2。比如,一、二耐火等级的丙类高层厂房,a1+a2b1+b2均不应大于40m。

图片

(图示1)

示例2:图示2的厂房建筑,A点至最近安全出口的距离为a,B点至最近安全出口的距离为b1+b2。比如,一、二耐火等级的丙类高层厂房,a和(b1+b2)均不应大于40m。

图片

(图示2)

四、即使设置自动喷水灭火系统,厂房的疏散距离也不增加。

厂房的疏散距离依《建规》3.7.4确定,即使设置自动喷水灭火系统也不增加。

五、仓储场所(仓库)人员较少,现行规范未就仓储场所(仓库)的疏散距离作出规定,虽然这类场所的疏散距离未做限制,但实际应用中,对于仓库的附属办公室等,仍应适当考虑疏散距离要求。

 

备注:

注1:本文所述的房间疏散门,均为车间(或房间)直通疏散走道的疏散门,不包括套间内的隔间门或车间内的房间门。

注2:表格中的“-”,表示不允许。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

厂房仓库| 消防安全疏散距离!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读