消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 防烟排烟系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

防烟排烟口-手动驱动装置(手动按钮),设置原则及部位

发布时间:2024-12-30 10:40消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文明确了常闭式送风口和排烟口(排烟阀)的手动驱动装置(也称为手动按钮)设置原则,明确了现场安装位置要求。
    当防烟系统采用常闭式送风口,排烟系统采用常闭式排烟口(排烟阀)时,应设置现场手动驱动装置。手动驱动装置应设置在所控制的风口(阀门)附近,距楼地面应在1.3m~1.5m之间;手动驱动装置应明显可见,应能在现场直接判断所控制的送风口和排烟口(排烟阀)位置
    尤其在设置有多个防烟分区的大空间场所,手动驱动装置必须明确指示控制风口位置和控制区域,并应做出明显标识。(一旦操作区域失误,将导致系统完全失效)
 
    (1)防烟系统的常闭式送风口主要设置在前室等部位,排烟系统的排烟口(排烟阀)设置在排烟风管上,主要设置在房间和走道等部位。常闭式送风口和排烟口(排烟阀)均应具备自动控制和手动控制功能,自动控制主要是通过火灾自动报警系统实现,存在较大的不确定性,因此必须保证手动控制功能手动控制功能主要通过手动驱动装置实现,目前产品均采用机械连锁(钢丝绳)方式来驱动阀门及风口(不依赖电气信号)。
    (2)《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第6.4.3条规定,常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
    (3)综上可知,当防烟系统采用常闭式送风口,排烟系统采用常闭式排烟口(排烟阀)时,应设置现场手动驱动装置。手动驱动装置应设置在所控制的风口(阀门)附近,距楼地面应在1.3m~1.5m之间;手动驱动装置应明显可见,应能在现场直接判断所控制的送风口和排烟口(排烟阀)位置。尤其在设置有多个防烟分区的大空间场所,手动驱动装置更应明确指示控制风口位置和控制区域,并应做出明显标识。(一旦操作区域失误,将导致系统完全失效)。参见【图示1】~【图示3】。
    (4)以下视频为排烟口(排烟阀)的手动按钮操作及控制原理示意,防烟系统的现场手动机构和控制方式相同,不另述。
    (5)以下【图示1】~【图示3】为常闭式送风口、排烟口(排烟阀)及手动驱动装置安装示意图,该图示引自《消防设施通用规范-解读及应用》(石峥嵘编著)。
图片
 

【图示1】常闭式送风口及手动驱动装置安装示意图

图片
 

【图示2】排烟阀及手动驱动装置安装示意图

图片
 
【图示3】排烟口及手动驱动装置安装示意图

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

防烟排烟口-手动驱动装置(手动按钮),设置原则及部位
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读